高鳳飛飛 瀏覽:次 提問時間:2018-05-15 14:09:09

補充:辦公室裝修消防設計和辦公室裝修消防申報需要注意什么?
我要回答

我來幫他解答

最佳回答

城起主案設計師-徐飄

一、消防通道

消防通道是整個消防改造中十分重要的元素,是一旦發生危險情況時人們的逃生通道,因此必須存在,而且寬度必須根據消防設計的標準設定,不可窄于最低標準;消防通道需要與逃生的安全出口相通,根據不同場所的人口密度,安全出口也有相關的規定,通常不可少于兩個。同時消防通道內嚴禁設置多余的門窗,不能堆放障礙物,否則視為不合格的通道。

二、消防栓

消防栓是供水的設備,用于火災時滅火所用,是辦公室裝修消防改造中必須存在的元素。

消防栓需點注意如下三點:

1、所處的位置有著明確的要求,必須安置在公共區域,例如過道、大廳等,切不可設置于獨立辦公間內。

2、安置的高度一定按消防的規定,不可隨意自行設定。

3、消防栓內必須是通水的,而且是消防供水,不可安置虛假的不通水消防栓。

三、噴淋與煙感

噴淋與煙感消防改造中的強制性設備,辦公室裝修中也不例外。消防設計院會根據辦公室場地的大小與規模設計相關的數量,圖紙經消防隊審核后進行安裝,其中每個煙感都需在消防隊進行編號存檔。噴淋與煙感都必須裸露在天花上,后期的裝修設計天花吊頂不能進行遮擋。

四、應急燈與指示牌

應急燈是消防設施中的照明工具,是在發生緊急情況下斷電后唯一的燈光設備,因此是辦公室裝修消防改造中不可缺少的設施。應急燈的安裝數量及位置都應嚴格按消防的標準實施,否則無法通過消防驗收。

消防指示牌主要有兩類:

1、疏散通道指示牌。

2、是安全出口指示牌,兩者在意義上基本一致,都是告訴人們在疏散時逃的的方向及出口。

回答時間:2018-5-16
2 條回答

城起主案設計師-汪世嶺

辦公室裝修消防設計和辦公室裝修消防申報需要注意什么?

一、消防通道

回答時間:2018-5-14

城起主案設計師-徐飄

消防手續辦法

一、 申報

1. 建設工 

2. 設計公司營業執照,資質證書。(建設單位為業主,要加蓋設計公司與建設單位公章)

3. 委托書;(建設單位為業主,要加蓋公章)

4. 房產證;(建設單位為業主,要加蓋公章)

5. 房屋租賃合同;(建設單位為業主,要加蓋公章)

6. 建設工程單位營業執照加蓋公章;

7. 提前復印辦理下來的“建設工程消防設計備案受理憑證”;

二、 物業:

1. 合同復印件(含報價);看物業需求;

2. 施工圖(水,強弱電,隔斷,平面,總控,尺寸,頂面,地面,噴淋,煙感,空調,)

3. 施工單位營業執照,資質證書復印件;

4. 消防報備單;

三、 街道報

1. 合同復印件(含報價);

2. 施工公司的營業執照,資質證書,安全生產許可證,組織機構代碼;

3. 特殊工種作業證書,電工證,電焊證;

四、 竣工驗收

1. 施工方竣工圖紙,出藍圖的要蓋竣工公章,出白圖的要有業主與物業公章;

2. 相關材料的防火證明(滅火器,安全指示牌,應急指示燈,地毯,玻璃,石膏板等)

3. 建設工程竣工驗收消防備案申報表;(表頭建設單位為業主,要加蓋公章)

4. 施工公司的營業執照,資質證書,安全生產許可證,組織機構代碼;(建設單位為業主,要加蓋公章)

5. 消防產品清單;(建設單位為業主,要加蓋公章)

6. 竣工驗收報告;(建設單位為業主,要加蓋公章)

7. 建設工程消防設計備案受理憑證;(建設單位為業主,要加蓋公章)

8. 委托書;(建設單位為業主,要加蓋公章)

9. 設計單位蓋章;

10. 建設工程單位營業執照加蓋公章;

11. 消防產品材料清單(安全出口,滅火器可以照圖片蓋建設單位工章,滅火器要有整體合格照);

12. 隱蔽工程驗收記錄;

13. 消防未動,設施合格證明文件;