躬逢盛事 瀏覽:次 提問時間:2019-08-30 12:43:58
城起主任設計師-石露
您好,關于您咨詢辦公場所滅火器配備標準的問題,城起商業辦公空間設計師為您解答,希望能給有工裝需求的朋友提供參考。
按照GB50140-2005 建筑滅火器配置設計規范
1、2KG的ABC干粉滅火器滅火級別為1A,4KG的為2A;
2、辦公室參考中度危險級,1A最大保護75平方米;
計算若放置2KG的ABC干粉應6具;或4KG的滅火器3具;
3、但同時需要滿足:
每個滅火器設置點不應少于2具,不宜多于5具;
每個設置點的最大保護距離為20米;
滅火器設置點應分散布置;
4、若辦公區有消火栓,配置標準可降低10%;若辦公區既有消火栓、又有噴淋系統,滅火器標準可降低至50%;
以上就是上海辦公室裝修給大家介紹的辦公場所滅火器配備標準,如果需要了解辦公室裝修問題可以聯系上海城起裝飾設計工程有限公司給你一份報價,專業承接各種工裝類裝修設計項目,辦公空間及其它裝修:辦公室、廠房、寫字樓、商場、超市、酒店賓館、展廳等。
上海工裝公司聯系電話:021-66797898
城起主任設計師-任娟娟
辦公場所滅火器配備標準是什么?
關于滅火器配備數量標準,目前正在制定。以下滅火器的配置數量,僅作參考。
甲、乙類火災危險性的廠房、油浸電力變壓器室、油開關、高壓電容器室、調壓器室、發電機房、電信樓、廣播樓、鋁、鎂加工房等,可按每50平方米配置1個計算;
甲、乙類火災危險性庫房、丙類火災危險性的廠房,可按每80平方米配置1個計算;
丙類火災危險性的庫房,每100平方米配置1個;
甲、乙類火災危險性生產裝置區,每100~150平方米配置1個;
丙類火災危險性生產裝置區每150~200平方米配置1個;
旅館、辦公樓、教學樓、醫院,每50-100平方米配置1個;
百貨樓、展覽樓、圖書館、郵政樓、財貿金融樓,每50-80平方米配置1個
電氣設備間,每50平方米至少配置2個;
液化石油氣、可燃氣體罐區,每罐設2個;
易燃、可燃液體裝卸棧臺,每10~15米設1個。
目前,我國有些工廠、倉庫將滅火器集中存放于一個地點,這有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考慮。