城起主案設計師-劉海濤
您好,關于您咨詢找平層地面平整度要求是什么的問題,城起商業辦公空間設計師為您解答,希望能給有工裝需求的朋友提供參考。
鋪復合地板時對地面的平整度的確是有要求的,平整度誤差不能超過5mm。如果超過了5mm需要先考慮做找平,然后才能鋪地板。
1、基面平整度
鋪裝基面要求幾乎平整,不能夠有比較明顯的凹凸現象,對原基面有空鼓現象的基面要進行鏟除,并且按鋪裝區域整體找平;
2、基面干燥程度
由于原建筑體的基面一般在平整度上達不到鋪裝的平整度要求(主要是地面鋪裝),因此一般在鋪裝之前都要對原基面進行一次水泥砂漿找平處理,而復合木地板在收潮后很容易起拱、變形,因此鋪裝基面就要求在找平層徹底干燥之后再進行一次防潮處理,一般通常都是用廠家配套的防潮墊進行一次地面防潮層的鋪裝。
3、由于復合木地板屬于膠合模壓成型板,受環境溫差的影響很大,因此在鋪裝過程中,一定要注意預留一定距離的伸縮空間,不過現在復合木地板的鋪裝大多數都是由商家或廠家自己的工人在進行鋪裝,所以在你進行完地面找平處理后,一切交給商家或廠家的工人去鋪裝就行了,只是你在鋪裝過程中,注意檢查木地板接縫處的密封情況是否到位、木地板的平整度是否達到要求、鋪裝完成后人走上去是否有空鼓的現象等等這些問題。
以上就是上海辦公室裝修給大家介紹的找平層地面平整度要求是什么,如果需要了解辦公室裝修問題可以聯系上海城起裝飾設計工程有限公司給你一份報價,專業承接各種工裝類裝修設計項目,辦公空間及其它裝修:辦公室、廠房、寫字樓、商場、超市、酒店賓館、展廳等。
上海工裝公司聯系電話:021-66797898
城起主任設計師-石露
找平層地面平整度要求是什么?
1、找平層用材料的品種、規格、比、標號或強度等,應按設計要求和施工規范規定選用。
2、配制水泥砂漿應用硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥,其標號不小于325。
3、水泥砂漿采用的砂應符合現行的行業標準《普通混凝土用砂質量標準及檢驗方法》的規定。
4、當水泥砂漿的抗壓強度未達到5MPa時,其上面不準有人行走。
5、嚴禁混用不同品種、不同標號的水泥。
6、水泥砂漿好采用機械攪拌均勻如人工攪拌必須攪拌均勻。施工時應隨鋪隨抹平,抹平工作應在水泥初凝前完成。
7、水泥砂漿找平層的厚度不應小于20mm找平層砂漿的體積比為13強度等級不應小于M15。
8、在鋪設找平層前,應將基層清理干凈和用水沖洗,鋪設的時候基層不得有積水現象。
9、當基層表面較光滑時,應先鑿毛成粗糙面以利于粘結牢固,鋪設時先刷一道水泥漿并應隨刷隨鋪砂漿。
10、完成后的找平層不得出現空鼓,用小錘輕擊檢查其空鼓面積不得大于400mm2在同一檢查范圍不超2處。
11、找平層鋪設完次日起應連續澆水養護8天以上,找平層表面不得產生因養護不足而引起的起砂、干裂現象。
12、樓面找平層的表面平整度用2m直尺檢查其空隙不應大于4mm。