國史大綱 瀏覽:次 提問時間:2019-05-27 16:39:48
城起主案設計師-汪世嶺
您好,關于您咨詢裝修煙霧報警器怎么處理的問題,城起商業辦公空間設計師為您解答,希望能給有工裝需求的朋友提供參考。
探測器安裝需要滿足規范要求的3.4.1 點型感煙、感溫火災探測器的安裝,應符合下列要求:1 探測器至墻壁、梁邊的水平距離,不應小于0.5m;2 探測器周圍水平距離0.5m內,不應有遮擋物;3 探測器至空調送風口最近邊的水平距離,不應小于1.5m;至多孔送風頂棚孔口的水平距離,不應小于0.5m;4 在寬度小于3m的內走道頂棚上安裝探測器時,宜居中安裝。點型感溫火災探測器的安裝間距,不應超過10m;點型感煙火災探測器的安裝間距,不應超過15m。探測器至端墻的距離,不應大于安裝間距的一半;5 探測器宜水平安裝,當確需傾斜安裝時,傾斜角不應大于450。3.4.2 線型紅外光束感煙火災探測器的安裝,應符合下列要求:1 當探測區域的高度不大于20m 時,光束軸線至頂棚的垂直距離宜為0.3~1.0m;當探測區域的高度大于20m 時,光束軸線距探測區域的地(樓)面高度不宜超過20m;2 發射器和接收器之間的探測區域長度不宜超過100m;3 相鄰兩組探測器的水平距離不應大于14m。探測器至側墻水平距離不應大于7m,且不應小于0.5m;4 發射器和接收器之間的光路上應無遮擋物或干擾源;5 發射器和接收器應安裝牢固,并不應產生位移。3.4.3 纜式線型感溫火災探測器在電纜橋架、變壓器等設備上安裝時,宜采用接觸式布置;在各種皮帶輸送裝置上敷設時,宜敷設在裝置的過熱點附近。3.4.4 敷設在頂棚下方的線型差溫火災探測器,至頂棚距離宜為0.1m,相鄰探測器之間水平距離不宜大于5m;探測器至墻壁距離宜為1~1.5m。3.4.5 可燃氣體探測器的安裝應符合下列要求:1 安裝位置應根據探測氣體密度確定。若其密度小于空氣密度,探測器應位于可能出現泄漏點的上方或探測氣體的最高可能聚集點上方;若其密度大于或等于空氣密度,探測器應位于可能出現泄漏點的下方;2 在探測器周圍應適當留出更換和標定的空間;3 在有防爆要求的場所,應按防爆要求施工;4 線型可燃氣體探測器在安裝時,應使發射器和接收器的窗口避免日光直射,且在發射器與接收器之間不應有遮擋物,兩組探測器之間的距離不應大于14m。
以上就是上海辦公室裝修給大家介紹的裝修煙霧報警器怎么處理,如果需要了解辦公室裝修問題可以聯系上海城起裝飾設計工程有限公司給你一份報價,專業承接各種工裝類裝修設計項目,辦公空間及其它裝修:辦公室、廠房、寫字樓、商場、超市、酒店賓館、展廳等。
上海工裝公司聯系電話:021-66797898
城起設計總監-王華皓
裝修煙霧報警器怎么處理?
一、安裝
1.房間內每25—40平方米裝一個煙感,重要設備上方0.5—2.5米安裝煙感。選擇一個合適的安裝區域用螺釘固定定座,將煙感分線色連接后旋在固定座上。依照安裝支架的孔在頂棚上或墻上畫兩個孔位。按兩個孔位鉆兩個孔。在兩個孔中塞入兩顆塑料腰釘,然后將安裝支架的背面緊貼墻面。塞入并緊固安裝螺釘直至安裝支架徹底牢固為止。
2.本探測器是一種密閉裝置并不允許打開,請把電池塞入本機背面的隔間內。有探測器的背面靠到安裝的位置口,并順時針轉動。并確信這兩個螺釘頭已給滑入腰形孔中。輕輕按一下測試按鈕看探測器是否正常工作。
3.工作,測試及維修的程序
本探測器在安裝好之后就已處于工作狀態之中,在此狀態,其上面發光二極管大約每分鐘閃爍一次。
當燃燒微粒被探測到時,本探測器會發出清脆響亮的脈動報警聲直至空氣重新干凈為止。
二、測試
1.按下測試按鈕至少3秒鐘,一個清脆響亮的脈動報警訊號就會發出。
2.這意味著探測器真正工作,在報警的同時,發光二極管快速閃爍。
3.也可以用把煙霧吹進探測腔中的方法來測試探測器。(每星期做一次測試以得證探測器的可靠工作)。
三、安裝維護注意事項:
1.不可安裝高于溫度、高濕的地、否則會影響靈敏度;
2.為保持傳感器工作效率良好,每6個月需清潔傳感器,先把電源關掉,再用軟毛刷清掃灰塵便可,再把電源啟動。
3.煙霧報警器適用于火災發生時有大量煙霧,而正常情況下無煙的場所,如:飯店、旅館、教學樓、辦公樓、計算機房、通信機房、書庫和檔案庫等工業與民用建筑。但不適用于有大量粉塵、水霧滯留的場所;不適用于可能產生蒸汽和油霧的場所;不適用于正常情況下有煙滯留的場所。