對于一類高層建筑的寫字樓(嚴重危險級):
若配置MF/ABC6磷酸氨鹽干粉滅火器,每層最少配置6具(每個放置點放兩具),此外考慮滅火器的最大保護距離15米,適當增加滅火器數量。
對于二類高層建筑的寫字樓(中危險級):
若配置MF/ABC6磷酸氨鹽干粉滅火器,每層最少配置4具(每個放置點放兩具),此外考慮滅火器的最大保護距離20米,適當增加滅火器數量。
若配置MF/ABC4磷酸氨鹽干粉滅火器,每層最少配置6具(每個放置點放兩具),此外考慮滅火器的最大保護距離20米,適當增加滅火器數量。
另外,滅火器配置規范有以下注意事項:
第一點要注意的是滅火器不應設置在不易被發現和黑暗的地點,且不得影響安全疏散。
第二點要注意的是對有視線障礙的滅火器設置點,應設置指示其位置的發光標志。
第三點要注意的是滅火器的擺放應穩固,其銘牌應朝外。手提式滅火器宜設置在滅火器箱內或掛鉤、托架上,其頂部離地面高度不應大于1.50m;底部離地面高度不宜小于0.08m。滅火器箱不應上鎖。
第四點要注意的是滅火器不應設置在潮濕或強腐蝕性的地點,當必須設置時,必須要有相應的保護措施。
第五點要注意的是滅火器設置在室外時,也必須要有相應的保護措施。
以上就是簡學網為您整理的辦公室滅火器配備標準的知識,希望對你有所幫助,同時,小編提醒大家,配備滅火器,一般每三個辦公室不少于1個4公斤干粉滅火器。建議最好配備水基滅火器,滅火效果遠勝于干粉,而且還具有干粉不具備的防火逃生功能。
以上就是上海辦公室裝修給大家介紹的辦公室滅火器配置規范是什么,如果需要了解辦公室裝修問題可以聯系上海城起裝飾設計工程有限公司給你一份報價,專業承接各種工裝類裝修設計項目,辦公空間及其它裝修:辦公室、廠房、寫字樓、商場、超市、酒店賓館、展廳等。
上海工裝公司聯系電話:021-66797898
城起主任設計師-任娟娟
辦公室滅火器配置規范是什么?
1.確定各滅火器配置場所的火災種類和危險等級。
2.劃分計算單元,計算各計算單元的保護面積。
3.計算各計算單元的最小需配滅火級別。
4.確定各計算單元中的滅火器設置點的位置和數量。
5.計算每個滅火器設置點的最小需配滅火級別。