國史大綱 瀏覽:次 提問時間:2019-05-08 17:08:05
城起主任設計師-石露
您好,關于您咨詢辦公室滅火器配置標準的問題,城起商業辦公空間設計師為您解答,希望能給有工裝需求的朋友提供參考。
按照GB50140-2005建筑滅火器配置設計規范相關規定,辦公室滅火器的配置應滿足:
一、2KG的ABC干粉滅火器滅火級別為1A,4KG的為2A;
二、辦公室參考中度危險級,1A最大保護75平方米,計算若放置2KG的ABC干粉應6具;或4KG的滅火器3具;
三、但同時需要滿足每個滅火器設置點不應少于2具,不宜多于5具;每個設置點的最大保護距離為20米;滅火器設置點應分散布置;
四、若辦公區有消火栓,配置標準可降低10%;若辦公區既有消火栓、又有噴淋系統,滅火器標準可降低至50%;綜上所述,個人建議由于辦公區隔墻和房間較多,400平方米的辦公區建議設置3-4處設置點為宜,每處設置點放置2具ABC干粉滅火器,每個設置點設置1個滅火器箱(2具裝)。在打印機較密集的文藝區設置1個點,其余的分散布置,宜設置在過道、樓梯口,和房間較閉塞的房間門口;
五、二氧化碳滅火器對固體可燃物效果不佳,且不適合狹小空間使用,容易導致二氧化碳窒息;建議配置全能的磷酸銨鹽干粉滅火器,俗稱ABC干粉滅火器;
六、新購置的ABC干粉滅火器2年換粉,第一次換粉后每年換粉一次,罐體10年強制報廢;
七、應每月對滅火器壓力表和鉛封進行檢查,壓力正常,鉛封完好;
八、若發現滅火器壓力低下,或者被開啟過,應及時送維修部重新罐裝干粉;
以上就是上海辦公室裝修給大家介紹的辦公室滅火器配置標準,如果需要了解辦公室裝修問題可以聯系上海城起裝飾設計工程有限公司給你一份報價,專業承接各種工裝類裝修設計項目,辦公空間及其它裝修:辦公室、廠房、寫字樓、商場、超市、酒店賓館、展廳等。
上海工裝公司聯系電話:021-66797898
城起主案設計師-劉海濤
辦公室滅火器配置標準?
1、2KG的ABC干粉滅火器滅火級別為1A,4KG的為2A;
2、辦公室參考中度危險級,1A最大保護75平方米;計算若放置2KG的ABC干粉應6具;或4KG的滅火器3具;
3、但同時需要滿足:每個滅火器設置點不應少于2具,不宜多于5具;每個設置點的最大保護距離為20米;滅火器設置點應分散布置;
4、若辦公區有消火栓,配置標準可降低10%;若辦公區既有消火栓、又有噴淋系統,滅火器標準可降低至50%。