亚洲国产成人久久综合三区,中文字幕av无码免费一区,一本av高清一区二区三区,中文字幕亚洲码在线,尹人香蕉久久99天天拍

上海[切換]
打造中國專業公裝網站,截止目前已為28.329位用戶提供了優質裝修服務! | 網站地圖 | 上海裝修公司咨詢電話: 400-877-6528 | 相關熱點
所有分類
400-877-6528
熱線咨詢 400-877-6528
我的位置:辦公室裝修> 問答 > 弱電施工安全措施都有哪些?

弱電施工安全措施都有哪些?

分享到:

要糊涂哥 瀏覽:次 提問時間:2019-05-07 15:46:53

補充:弱電施工安全措施都有哪些?
我要回答

我來幫他解答

最佳回答

城起主案設計師-劉海濤

您好,關于您咨詢弱電施工安全措施都有哪些的問題,城起商業辦公空間設計師為您解答,希望能給有工裝需求的朋友提供參考。

您好,關于A.一般規定

1.電纜(線)敷設前,做外觀及導通檢查,并用直流500V兆歐表測量絕緣電阻,其電阻不小于5MΩ;當有特殊規定時,應符合其規定。

2.線路按最短途徑集中敷設,橫平豎直、整齊美觀、不宜交叉。

3.線路不應敷設在易受機械損傷、有腐蝕性介質排放、潮濕以及有強磁場和強靜電場干擾的區域;必要時采取相應保護或屏蔽措施。

4。當線路周圍溫度超過65℃時,采取隔熱措施;位處有可能引起火災的火源場所時,加防火措施。

5.線路不宜平行敷設在高溫工藝設備、管道的上方和具有腐蝕性液體介質的工藝設備、管道的下方。

6.線路與絕熱的工藝設備,管道絕熱層表面之間的距離應大于200mm,與其他工藝設備、管道表面之間的距離應大于150mm。

7.線路的終端接線處以及經過建筑物的伸縮縫和沉降逢處,應留有適當的余度?/p>

8.線路不應有中間接頭,當無法避免時,應在分線箱或接線盒內接線,接頭宜采用壓接;當采用焊接時應用無腐蝕性的焊藥。補償導線宜采用壓接。同軸電纜及高頻電纜應采用專用接頭。

9.敷設路時,不宜在混凝土土梁、柱上鑿安裝孔。

10.線路敷設完畢,應進行校線及編號,并按第一條的規定,測量絕緣電阻。

11.測量線路絕緣時,必須將已連接上的設備及元件斷開。

B.電纜的敷設1.敷設電纜時的環境溫度不應低于-7℃。2.敷設電纜時應合理安排,不宜交叉;敷設時應防止電纜之間及電纜與其他硬物體之間的磨擦;固定時,松緊應適度。3.多芯電纜的彎曲半徑,不應小于其外徑的6倍。.信號電纜(線)與電力電纜交叉時,宜成直角;當平行敷設時,其相互間的距離應符合設計規定。5.在同一線槽內的不同信號、不同電壓等級的電纜,應分類布置;對于交流電源線路和連鎖線路,應用隔板與無屏蔽的信號線路隔開敷設。

以上就是上海辦公室裝修給大家介紹的弱電施工安全措施都有哪些,如果需要了解辦公室裝修問題可以聯系上海城起裝飾設計工程有限公司給你一份報價,專業承接各種工裝類裝修設計項目,辦公空間及其它裝修:辦公室、廠房、寫字樓、商場、超市、酒店賓館、展廳等。

上海工裝公司聯系電話:021-66797898

回答時間:2019-05-07
2 條回答

城起首席設計師-曉杰

弱電施工安全措施都有哪些?

弱電工與高配電工安裝電工和維修電工相比,弱電工是最安全的,(也有維修弱電工),但只要按照各相關操作規程進行工作,一般來講都是安全的.

回答時間:2019-05-07