城起主案設計師-劉海濤
您好,關于您咨詢辦公室找平層鋪地毯怎樣做的問題,城起商業辦公空間設計師為您解答,希望能給有工裝需求的朋友提供參考。
(1)地毯面層鋪設分為滿鋪和局部鋪設兩種;其鋪設方式有固定式和不固定式兩種鋪貼,而固定式亦可采用粘貼固定式鋪設。
(2)鋪設地毯面層的下一層,應做好基層的處理和清理工作。當水泥類基層(或面層)時,除要求其具有一定的強度外,表面還應平整、無麻面、無凹坑、無裂縫、清潔、干燥,表面平整度允許偏差應符合《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209)的要求,表面含水率不得大于9%,表面如有油污,應用丙酮或松節油擦凈。當在木質板面層上鋪設地毯面層時,應清除釘頭和其他突出物,以免損壞地毯產品。
(3)鋪設前,應做好裁剪地毯的準備工作。根據房間的尺寸和形狀,用裁邊機從長卷材上裁下地毯,每段地毯的長度應比房間長向尺寸多20mm,寬度應以裁去地毯邊緣后的尺寸計算,并在地毯背面彈線后裁掉邊緣部分。
大面積地毯鋪設應用裁邊機裁割,小面積地毯鋪設宜用手握裁刀或手推裁刀從地毯背面裁切。圈絨地毯應從環毛的中間切開,割絨地毯為使切口絨毛整齊,應將裁好的地毯卷起編上號。
(4)基層處理后,應將海綿襯墊(或墊襯)滿鋪,并要求平整。
(5)固定式地毯鋪設應按下列要求進行:
1)固定式地毯采用的金屬卡條(倒刺板)、金屬壓條、專用雙面膠帶等必須符合設計要求。
2)釘金屬卡條(倒刺板)和金屬壓條。采用金屬卡條(倒刺板)固定地毯時,應沿房間四周靠墻邊10mm處將卡條固定于基層上,并固定牢,見圖18-83。在門口(門檻)處,為不使地毯被踢起和使邊緣受損,應用金屬壓條等固定。鋪設好地毯后,將短邊打下,緊壓住地毯固定,見圖18-84。金屬卡條和金屬壓條可用鋼釘(水泥釘)木螺釘、射釘固定在基層上。
圖18-83 金屬卡條(倒刺板)
1-地毯;2-墊料;3-基層;4-鋼筋混凝土樓板;5-倒刺板;6-踢腳板;7-鋼釘(a)300~400
圖18-84 金屬壓條
3)接縫縫合。地毯面層的接縫應在地毯的背面,一般采用線接縫縫合或以膠帶粘貼接縫予以縫合。
①接縫時應將地毯翻過來使兩段地毯的縫平接,采用線接縫結實后,刷白膠貼上牛皮紙(一般用于純羊毛地鐵鋪設)。
②采用膠帶粘貼接縫時,可先將膠帶按在地面上的彈線鋪好,并使兩端固定;再將兩段地毯的邊緣壓在膠帶上,然后用電熨斗在膠帶的無膠面上熨燙,使膠質隨著電熨斗的移動而溶解;最后用扁鏟在兩段地毯接縫處碾壓平實,使其牢固地連接縫合。
③如采用膠粘劑粘貼接縫時,應用麻布窄條沿直線(可在地面上彈線)鋪放在接縫處的地面上,將膠粘劑刮在麻布窄條上,然后將兩段地毯對好對齊后粘結牢。這種接縫縫合宜用于麻布襯底的化纖地毯鋪設。
4)鋪貼。采用張緊器將地毯在縱、橫方向逐段推移伸展,地毯張拉時應適宜,以保證地毯在使用過程中平直而不致隆起。用張緊器張緊后,地毯四周邊應掛在金屬卡條或金屬壓條上。
5)如采用粘貼固定式鋪設,應將地毯用膠粘劑粘結在基層上固定,一般不滿鋪墊襯(海綿襯墊)。凡用膠粘劑粘貼固定式鋪設,地毯要具有較密實的基底層,如橡膠、塑膠、泡沫膠底層等。地毯與基層的粘貼應牢固。
①膠粘劑涂刷可參照本節“18-5-6 塑料板面層”4.施工要點進行。先用油刷將膠粘劑涂刷在基層上,靜停5~10min,待膠液溶劑揮發后,即可鋪設地毯。
②刷膠采用滿刷與部分刷膠兩種。一般人流多的公共場所的樓地面,應采用滿刷膠液;人流少的且擱置器物較多的場地、房間的樓地面,可部分刷膠液。
③部分刷膠鋪設地毯時,應根據房間尺寸裁割地毯。先從房間中部地面(基層)涂刷一部分膠液,地毯粘貼固定后,用撐子往墻邊拉平、拉直,再在墻邊涂刷兩條膠液帶將地毯壓平,并將地毯毛邊塞入踢腳線下。
④需拼接接縫的地毯,在接縫縫合處刮一層膠液,拼合應密實。
⑤凡走道等處可順一個方向鋪設地毯。
6)地毯鋪貼后,地毯拼縫、接縫縫合處不應露墊襯(海綿襯墊)。
7)修整清潔。地毯全部鋪好后,應用裁剪刀裁去多余部分,并用扁鏟將邊緣塞入金屬卡條和踢腳線之間的縫中。最后用吸塵器吸去灰塵,清掃干凈。
(6)活動式地毯鋪設應按下列要求進行:
1)地毯拼成整塊后直接鋪設在潔凈的基層(面層)上,不與基層面粘貼。
2)當采用卷材地毯時,其裁割地毯和接縫縫合均與固定式地毯鋪設相同。鋪設地毯四周邊應沿踢腳線下塞入壓平。
3)當采用方塊(小方塊)地毯鋪設時,應在基層(面層)彈出方格線,從房間中央開始鋪設,塊與塊之間應擠緊服帖,不應卷起。
4)與不同類型的建筑地面連接處,應選用適合的收口條或按設計要求收口。對同一標高的樓地面宜采用銅條或不銹鋼條銜接收口。相鄰面層有標高差時,應用“厶”形鋁合金收口條收口。
5)清潔。地毯全部鋪好后,應用吸塵器吸去灰塵,清掃干凈。
(7)樓梯地毯鋪設應按下列要求進行:
1)先將金屬卡條(倒刺板)釘牢在踏步板和擋腳板的陰角兩邊,兩條金屬卡條頂角之間應留出地毯塞入的間隙,一般為15mm,釘應傾向陰角面。
2)海綿襯墊(或墊襯)鋪設應超出踏步板轉角不應小于50mm,將角包住。
3)地毯下料長度,應量出每級踏步的寬度和高度之和,并宜預留一定的長度;地毯寬度應以裁去地毯邊緣后的尺寸與樓梯寬度相同。
4)地毯鋪設應由上至下,逐級進行。每梯段頂級鋪設地毯應用金屬壓條固定于平臺上;每級陰角處應用扁鏟將地毯繃緊后,壓入兩條金屬卡條(倒刺板)之間的間隙內;加長部分可疊釘在最下一級踏步的豎板上。
5)防滑條應鋪設在每級踏步板陽角邊緣,然后用不銹鋼膨脹螺釘固定,釘距為150~300mm。
以上就是上海辦公室裝修給大家介紹的辦公室找平層鋪地毯怎樣做,如果需要了解辦公室裝修問題可以聯系上海城起裝飾設計工程有限公司給你一份報價,專業承接各種工裝類裝修設計項目,辦公空間及其它裝修:辦公室、廠房、寫字樓、商場、超市、酒店賓館、展廳等。
上海工裝公司聯系電話:021-66797898
城起主任設計師-石露
辦公室找平層鋪地毯怎樣做?
1、滿鋪毯:辦公室房間全部滿鋪的方法,多為機械編織中檔地毯。
鋪設方法為:辦公室地毯鋪設時通常在地毯和地面間鋪氈制品、海綿制品等襯墊層材料。防止由于地面凹凸不平引起破損,并損失保溫、吸聲的效果。襯墊材料接頭采用平對接,每10cm間隔用五金件固定,周邊用粘結劑或者釘子固定,在步行量大的地方粘貼在整個地面上。地毯的鋪設方法因地毯的種類和施工處所等而不同,通常有壓條固定法、抓爪工法、鐵釘固定法、兩面粘結工法等。
1、壓條固定法。在地毯周邊放20mm×30mm或10mm×25mm木壓條,用特制鋼釘將壓條和地毯釘入混凝土樓板上。
2、抓爪工法。是用抓爪利用辦公室地毯的彈性鋪設的,是無論誰鋪設都能防止打鄒的方法。和襯墊材料同等厚度或者略薄1-2mm的抓爪,用粘結劑或釘子固定在辦公室房間周圍及出入口的地面上,鋪設襯墊材料后使用拉伸機,拉緊面層鋪地材料后使之刺掛在抓爪的釘子上。
3、釘子固定鋪設法。是將辦公室地毯周邊折進30mm以上,用釘子固定。在樓梯上鋪設地毯時,除用抓爪外,有用防滑條固定管子的五金件等固定的方法,在基底是混凝土時,在必要的部位要埋入木磚。
4、兩面粘貼法。是地毯與找平層粘貼時,沿地毯四周涂膠粘劑,涂膠寬度為100-150mm,涂膠量為每平方米0.05千克;也可在地面上用膠粘劑涂成若干1米見方的方格再鋪上地毯。
上海辦公室地毯擁有專業的鋪裝隊伍,公司致力為客戶提供多樣化的優質地毯,提供大型地毯定制,施工方便,經驗豐富,業務涉及豪華宮廷、高級酒店會所、商業中心、私人住宅及大型展會等。我公司產品種類多元化,包括:圈絨地毯、尼龍印花地毯、圈絨印花地毯、方塊地毯、辦公室地毯、方塊印花地毯、展覽地毯、拉絨地毯等產品。
隨著辦公樓的擴建,辦公室地毯的需求也就隨之增多,辦公室地毯以它的色彩豐富、品種齊全、天然防火、防靜電、吸塵吸音等優勢被廣泛的應用在辦公、銀行、行政機關、酒店等區域。對于它的使用,大家是贊不絕口的,但是我們在使用它的同時也要同樣注意使用過程中需要做到和注意的事情。辦公室地毯要注意防塵,抗污性:方塊地毯選用的纖維中,采用了100%BCF尼龍,大大提高了地毯的防塵性質,更易于日常清潔護理。同時,纖維又經過特殊處理,使其更具有優異的抗污漬能力。同樣也要注意防霉,防蛀性:與羊毛纖維相比,所采用的尼龍有其特有的化學特性,而具備優異的防霉,防蛀性。同時由于長絲的特殊工藝,辦公室地毯更避免了羊毛塊毯易起球,卷毛的缺點。綜上所述,辦公室地毯在使用過程中一定要做好防塵、抗污、防霉、防蛀的工作,用以保障地毯的使用效果