您好,關于您咨詢辦公室插座老是跳閘的問題,城起商業辦公空間設計師為您解答,希望能給有工裝需求的朋友提供參考。
一般都是電壓負荷過高或者接觸不良,建議更換斷路器。
如果是斷路器器跳閘有以下幾種情況
1,斷路器接線松弛,發熱引起跳閘。
現象為:觀察斷路器上下壓線鏍絲處是否有燒黑,發黃,或線頭處的絕緣層燒焦現象。
癥狀為:合閘后一段時間不跳閘,開大功率電器后就跳閘。
處理方法:更換斷路器,并處理線頭氧化層,并壓緊線頭,
2,斷路器脫扣器損壞,引起跳閘,
現象為:外觀較舊,一般斷路器使用時間較長,
癥狀為,合閘手柄推上后用很輕的力一碰,便脫扣(落閘),或者直接合不上閘,合閘時手柄沒有“吸入感”
處理方法:更換斷路器,并壓緊線頭。
3,線路短路,引起跳閘
現象為:斷路器處一般沒有特殊現象,
癥狀為:合閘時有“嘭“的聲音,并且合不上閘,或合上很短時間就跳閘(一般為1~5秒)
處理方法:檢查線路,找到短路點,并處理,一般新裝線路接錯線,或者插座損壞容易出現短路,大功率電器線路容易出現短路,
4,負荷過大,引起跳閘,
現象為:添加了電器設備,用電負荷增大,斷路器處良好,
癥狀為:跳閘后用手去觸摸一下斷路器的側面,一般會比較熱,(一定保證安全的下,不要觸電)
處理方法:更換額定電流高的斷路器,
注意:更換斷路器后 ,導線是否滿足要求,一般:銅芯4平方線使用25A以下的斷路器,銅芯6平方使用32A以下的斷路器,銅芯10平方使用50A以下的斷路器。銅芯16平方使用63A以下的斷路器!