輕鋼骨架石膏板隔墻工程施工工藝標準:1、適用范圍本標準適用于工業與民用建筑裝飾裝修工程的輕質隔墻工程中骨架隔墻工程施工。其它以輕鋼為骨架采用不同材質飾面板的隔墻工程可參照執行。2、施工準備;3、操作工藝;4、質量標準;5、成品保護;6、應注意的質量問題。希望我的回答能對你有幫助。
城起主案設計師-汪世嶺
施工操作工藝: (1) 根據設計圖紙,在已做好的墻、樓板、地面上放出隔斷位置線、門洞口邊線。 (2) 按設計圖紙和實際尺寸,用砂輪切割機切割龍骨并分類堆放。 (3) 根據已放好的隔斷位置線和門洞邊線,用射釘或膨脹螺栓把沿地龍骨固定在樓地面上,射釘或膨脹螺栓間距600mm。把沿頂龍骨伸入墻上的預留孔內100mm,然后用水泥砂漿填塞固定,或用射釘、膨脹螺栓把端部經過處理的沿頂龍骨固定在墻上。 (4) 根據隔斷位置線和門洞邊線,按分檔規格尺寸排板,畫在沿地、沿頂龍骨上,不足模數的應排在隔斷與墻接觸的第一板位置處。 (5) 按分檔標記將預先切好長度的豎龍骨依次插入沿地、沿頂龍骨的凹槽內,翼緣朝向擬安裝罩面板方向。調整垂直、定位準確后,用鉚釘固定??繅叺呢Q龍骨用射釘或膨脹螺栓固定在墻上,射釘或膨脹螺栓間距1m。 (6) 安裝門窗洞口的加強龍骨:先安裝洞口兩側的豎向加強龍骨,再安裝洞口上下橫向加強龍骨,最后再安裝大洞口兩外側上下加強龍骨及斜撐。 (7) 安裝通貫橫撐龍骨和支撐卡。將豎向龍骨撐牢,使整片隔墻龍骨有足夠的強度和剛度。 (8) 安裝紙面石膏板。 a。檢查龍骨安裝質量是否滿足設計及構造要求,龍骨間距是否滿足紙面石膏板的寬度模數。 b。從門口開始,無門洞的隔斷從隔斷的一端到另一端,由下而上,將紙面石膏板依次逐塊覆蓋在龍骨一側表面,使石膏板橫平豎直,用電動自攻螺絲槍擰送自攻螺絲固定。四周邊釘距200mm,中間釘距300mm,螺釘距石膏板邊的距離為10∽15mm,釘頭端面要略埋入板面,釘眼用石膏膩子抹平,對于一些小的預留洞,宜先封板后開孔。 c。安裝墻內電管、電線、電盒和電箱設備。 d。安裝龍骨另一側紙面石膏板,同時安裝隔斷內的防火、防潮填充料,龍骨兩側的石膏板應錯縫排列,接縫不得落在同一根龍骨上。 (9) 板縫處理 a。用穿孔紙帶卷成與石膏板拼縫大小相當的圓條嵌入拼縫中,比板面凹1mm。 b。用稀膩子批平,再貼60∽80mm寬穿孔紙帶,用刮刀刮平、壓實。 c。再批第二遍膩子,厚度不超過0.5mm,并要寬出拼縫兩側各100mm,待膩子干燥后,用零號木砂紙磨平、磨光。 d。石膏板面處理:當石膏板安裝完畢,板縫處理好后,油工將自攻螺釘的釘眼批平,再對整個隔斷墻面滿批二遍膩子,第一遍干燥并打磨平整后再批第二遍,再用零號砂紙打磨平整、光潔,才能按圖紙要求噴刷涂料。
城起首席設計師-曉杰
在購買石膏板的材質方面,建議購買防水石膏板即可 現有普通紙面石膏板、防火石膏板和防水石膏板。防水石膏板是指這種石板在根據美國ASTM標準作防水試驗時,其吸水率為5%,即能夠用于濕度較大的區域,如衛生間、沐浴室和廚房等,該板是在石膏芯材里加入定量的防水劑,使石膏本身具有一定的防水性能。此外,石膏板紙亦用防水處理,所以這是一種比較好的具有更廣泛用途的板材。但此板不可直接暴露在潮濕的環境里,也不可直接進水長時間浸泡。 做法:防水石膏板背面刷防水油漆,正面刮防水膩子,刷防水乳膠漆 輕鋼龍骨:輕鋼龍骨石膏板隔墻常用的輕鋼龍骨 體系有三種; 1)LL—無配件體系。它以LLQ—U,LLQ—C龍骨組成隔墻骨架和以LLQ—CK龍骨組成扣合式隔墻骨架,可增加墻體高度和增加骨架強度。 2)QL—有配件關系。以C1,C2龍骨為主件配以通貫橫撐龍骨、支撐卡、托架及加強龍骨等配件組成隔墻骨架。 3)QC—無配件體系(需要時,也可設配件)。以QU、QC龍骨組成扣合式隔墻骨架??稍黾痈魤Ω叨?增強墻體 強度。也可以培植通貫橫撐龍骨、支撐卡等配件組成隔墻骨架。