您好,關于您咨詢上海辦公室機房裝修規范的問題,城起商業辦公空間設計師為您解答,希望能給有工裝需求的朋友提供參考。
數據中心機房裝修的標準是什么?因為計算機機房建成后在相當長的一段時間里經常還將會有各種計算機設備進入或移出主機房,而到時唯一的路徑就是包括各道隔斷門和通道門(包括消防安全門)等在內的機房通道,不到萬不得已是絕對不可能去拆除隔斷或玻璃的,因為彩鋼板、玻璃等拆了以后即使裝得再好,也總會留下形狀、色差等的不協調之處,給我們漂亮的機房帶來難以挽回的缺憾。因此,在機房設計之初,就必須充分考慮到日后大型設備進出時的尺寸所需,如門的高度要有2200mm,因為現在很多計算機設備高度都是達到2000mm的,搬運時還必須考慮到裝載設備的車的高度;
橫向盡量做成雙開門,尺寸應不小于1500mm。轉角的尺寸也要考慮到今后比較長的設備能轉得進去,而消防應急門平時一般不開啟,所以不如將其做得大一些,以備今后應急之需。今后計算機設備的數量和功率密集度的發展趨向難以預計,因此,空調、UPS等設備的擴容也將是很多見的事情,因此像此類大型設備的日后增容等情況也都必須要加以充分的考慮。
新風機盡量不要裝在吊頂上,有些地方在機房建設時為了節省空間和使機房下面顯得更為整潔,將新風機裝在吊頂上,實際上這樣做給日后的維護修理帶來了無窮的麻煩,因為這樣一來每次檢修都必須要爬上3米左右高的頂上,還得拆掉吊頂板,才能實施。因而有些地方實在怕麻煩就干脆不做清理維護或干脆將新風機內的濾網全部拆掉。但事實上不進行清理除塵等維護,風阻會逐漸增大而新風量會變得很小;如果將新風機的濾網拆去,則會使室外的灰塵失去阻攔長驅直入,機房的凈化保潔功能從此無法實現,長久下來,必將會影響到計算機設備的安全正常運行,而按照正常要求新風機一般每二個月就必須要更換一次濾網,因此,我們在設計時應該盡量將它安裝在容易進行維護操作的地方,使它的功能能夠正常發揮,其次再考慮機房的整潔與美觀等。
VRV空調的下水管道不得并入大樓雨水管 VRV
空調因為其具有吸頂的內機和集中式的外機以及自上而下的送風形式等特點,
因此不失為一種節省空間、節省電力,并且能給人員帶來舒適感的空調設備,
因此,在現代化人機分離的計算機機房中,除了主機房等機器設備密集的地方,
如監控機房、終端設備機房等操作人員集中的地方一般都會采用VRV空調來滿足機房操作人員的需求,但是因為VRV空調安裝在機房之中,受環境與空間等因素局限,給它冷凝水的泄放帶來了困難,有的工程承包公司為了圖省事,往往將其下水管道直接接入到大樓的雨水管中,其實,這樣做的危害是相當大的,雨水管因其有時的設計流量非常小,容易引起泥沙等的淤積,而淤積后一旦碰上下大雨,雨水來不及排出,就會從VRV空調冷凝水管接入口處外溢,有時外溢水量甚至很大,威脅到整個計算機機房的安全。為了避免日后事故隱患的發生,我們應當在機房建設之初即行嚴格把關,將VRV空調的冷凝水下水管單獨鋪設,這看起來算不上什么大事,但如果不注意也會給我們帶來不小的麻煩,而當機房投入運行后再要整改就是難上加難了。
精密空調下水管的管徑尺寸應盡粗,距離應盡短,坡度應盡大,精密空調的冷凝水不像自來水上水管那樣具有較高的壓力,可以將泥沙沖走,冷凝水一般流速都比較緩慢,因此管徑細、距離長、坡度小的下水管極易造成泥沙淤塞,淤塞后冷凝水失去下水通道,無路可走就會從精密空調積水盤中溢出,在機房內形成水患,管徑越細、距離越長、坡度越緩的下水管則越會加劇泥沙的淤塞,一般來說,淤塞發生的程度與下水管道的長度成正比,與管徑和坡度成反比,因為坡度受到地板下高度和空調類型的制約,一般比較難以改變,因此,我們在選擇冷凝水出水口位置時應盡量選取離精密空調距離較近的地方,如距離遠、管道長的問題實在無法解決,則我們可以用適當放粗管徑的辦法或將冷凝水管的一部分穿過樓板在下層的吊頂上來加大坡度的辦法予以彌補和解決。機房計算機設備包括計算機主機、服務器、網絡設備、通訊設備等,由于這些設備進行數據的實時處理與實時傳遞,關系重大,所以對電源的質量與可靠性的要求最高,屬于一級負荷。
電源進線采用電纜或封閉母線、雙路切換柜、UPS輸入輸出配電柜并排安裝于機房配電室。所以,在設計選取不間斷供電電源(UPS)時,
(1)應使其輸出功率大于用電設備額定功率之和的1.3~1.5倍,額定放電時間應不小于4小時。
(2)應滿足抗電壓波動指標,否則應在UPS電源前設置電源穩壓器。
(3)用電設備中整流器負荷較大時,在UPS電源前配電回路上設置諧波吸收器來吸收高次諧波,使輸出電壓總波形的失真度不超過5%(單相輸出允許10%),電網質量較差的地區應在UPS電源裝置前設置頻率偏差保護器。
(4)根據用電設備對供電可靠性和連續性的要求,選取UPS電源工作方式:單一式、并聯式、冗余式和并聯冗余式。其旁路電源應滿足負荷容量和特性要求。 計算機網絡機房供配電系統應該是一個獨立的系統,通常由計算機網絡設備供電、機房輔助設備供電和其他供電三部分組成。計算機網絡設備供電部分負責向網絡主干通信設備、網絡服務器設備、計算機終端設備和計算機外部設備供電;機房輔助設備供電部分負責向機房空調新風系統、機房照明系統和機房維修電源系統(活動地板下或墻面專用電源插座系統)供電;辦公室屬于其他部分供電。這些部分都統一通過安裝在機房配電間的動力配電柜進行配電。外部供電電纜先進入機房總配電柜,然后分送各個部分。
機房動力配電柜應該選用自動的空氣開關,并且與消防系統聯動。當機房出現嚴重事故或者火警時,管理人員能夠立即切斷所有電源 機房輔助動力設備包括計算機專用精密空調系統、計算機機房照明配電系統、計算機機房新風系統及市電輔助系統(市電插座等)。由于機房輔助動力設備直接關系到計算機設備、網絡設備、通訊設備以及機房其他用電設備和工作人員正常工作和人身安全,所以要求配電系統安全可靠,因此該配電系統按照一級負荷考慮進行設計。
在與公共電網的配接方面,有條件的機構最好采用雙路電源供電,即接入計算機網絡機房的總進線有兩路,且來自不同的供電單位。兩路供電在總配電系統中可以自動進行切換。當一路供電發生故障時,能夠自動轉換到另一路。必要時配置防浪涌抑制器。電網中過高或過頻的高能瞬態浪涌的侵入,輕者會造成計算機設備的誤碼率增大,重者會造成設備損壞。因此,根據情況可以在電源輸入端配置防浪涌抑制器。 機房對電網供電質量要求較高,內容主要包括穩態電壓偏移范圍、穩態頻率偏移范圍、電壓波形畸變率、允許斷電持續時間和三相電壓不平衡度等幾個主要因素。
機房供配電設備選型應注意:專用配電箱內保護和控制電器的選型應滿足國家規范要求;專用配電箱應有充足的備用回路,以滿足計算機網絡系統設備的擴容;專用配電箱應該設置電流、電壓表供管理人員監測三相不平衡情況;專用配電箱要設置足夠的中線和接地端子。 在機房供配電系統布線方面,機房電源進線應遵照《建筑物防雷設計規范》要求,采取過電壓保護措施。專用配電箱電源應采用電纜進線。在不得不采用架空進線時,在低壓架空電源進線處或專用電力變壓器低壓配電母線處,要安裝低壓避雷器。機房低壓配電線路應采用銅芯屏蔽導線或銅芯屏蔽電纜。機房活動地板下的電源線應盡可能地遠離網絡信號線,避免并排敷設,并采取相應的屏蔽措施。機房內的電線電纜除了應該具備相應的流量負載承擔能力外,還必須考慮線纜阻燃要求。機房內所有電纜的鍍鋅金屬走線槽或鍍鋅走線鋼管都應該布設在地板下面或吊頂內。每路電纜兩端都應該進行標記,并且繪制詳細的布線圖存檔。
5、活動地板
計算機房用活動地板應符合國標GB6650-86《計算機房用活動地板技術條件》。
活動地板的理想高度在18-24英寸(46-61cm)之間?;顒拥匕宓匿佋O應在機房內各類裝修施工及固定設施安裝完成并對地面清潔處理后進行。建筑地面應符合設計要求,并應清潔、干燥,活動地板空間作為靜壓箱時,四壁及地面均就作防塵處理,不得起皮和龜裂。現場切割的地板,周邊應光滑、無毛刺,并按原產品的技術要求作相應處理。活動地板鋪設前應按標高及地板布置嚴格放線將支撐部件調整至設計高度,平整、牢固?;顒拥匕邃佋O過程中應隨時調整水平。遇到障礙或不規則地面,應按實際尺寸鑲補并附加支撐部件。在活動地板上搬運、安裝設備時應對地板表面采取防護措施。鋪設完成后,做好防靜電接地。
當我們進行服務器租用時服務商會問選擇幾U的?這里面的U代表什么意思?由于想去合租服務器,又不懂這個U的概念不懂,瞬間連尷尬癥都犯了,而且經常在PC服務器的廣告中看到這樣的語句“厚度僅1U的新一代服務器”,下面看看服務器中U到底什么意思?1U、2U、4U、刀片機選哪種服務器比較好?
服務器中的 “U” 代表什么意思 ?
“U”在服務器領域中特指機架式服務器厚度,是一種表示服務器外部尺寸的單位,是unit的縮略語,詳細的尺寸由作為業界團體的美國電子工業協會(EIA)所決定。厚度以.cm為基本單位。1U就是4.45cm,2U則是1U的2倍為8.9cm。也就是說,所謂“1U的機架式服務器”,就是外形滿足EIA規格、厚度為4.45cm的產品。
之所以要規定服務器的尺寸,是為了使服務器保持適當的尺寸以便放在鐵質或鋁質的機架上。機架上有固定服務器的螺孔,以便它能與服務器的螺孔對上號,再用螺絲加以固定好,以方便安裝每一部服務器所需要的空間。
服務器大小規格:1U=4.45cm 2U=8.9cm 3U=4.45cm * 3 4U=4.45cm * 4
現在的服務器為節省空間都是很扁的,規定的尺寸是服務器的寬(48.26cm=19英寸)與高(4.445cm的倍數)。由于寬為19英寸,所以有時也將滿足這一規定的機架稱為“19英寸機架”。厚度以4.445cm為基本單位。1U就是4.445cm,2U則是1U的2倍。
1U等于1.75英寸(1英寸等于2.54厘米)即1U等于4.445厘米。所謂“1U的PC服務器”,就是外形滿足EIA規格、厚度為4.445cm的產品。設計為能放置到19英寸機柜的產品一般被稱為機架服務器。
將服務器放置到機架上,并不僅僅有利于日常的維護及管理,也可能避免意想不到的故障。首先,放置服務器不占用過多空間。機架服務器整齊地排放在機架中,不會浪費空間。其次,連接線等也能夠整齊地收放到機架里。電源線和網線等全都能在機柜中布好線,可以減少堆積在地面上的連接線,從而防止腳踢掉電線等事故的發生。
1U、2U、4U、刀片機選哪種服務器比較好?
我們常見的機架式服務器分為1U、2U、4U,現在市面普遍流行的服務器是1U和2U的,那么哪種才是最好的呢?其實沒有最好的產品,只有最合適的產品,每個產品都有自己的特點,只要我們充分了解產品和我們自己的需求,就可以輕松選出最合適的機器,那么1U、2U服務器都有什么優勢?服務器如何選擇呢?企業根據什么選擇服務器呢?
1U服務器優勢:節省空間,托管成本低;
2U服務器優勢:擴展空間大,散熱性好;
如果您服務器需要加載4個以上硬盤之類,選擇2U服務器是一個好的選擇;如果服務器不需要加載過多的外部配件,那么1U服務器是完全可以勝任的,而且機房托管以1U最為適合,在專業IDC數據中心恒溫、恒濕的環境1U的標準的服務器散熱問題也能得到很好的處理的。
U是服務器機箱的高度,1U等于4.45厘米,那3U就是3x4.5CM了,隨著企業信息化的快速發展,對服務器的需求量也越來越大,在有限的機房的空間里,如何合理的規劃與實施,對與我們來說,就不能不重視這些問題。機架式服務器因為配置靈活、計算密度高,在節省能源成本、維護成本、環境成本等方面,對比塔式服務器都有優勢。這些優點就給大中型信息系統的建設為1U服務器提供了廣泛的發展空間。
那么什么是1U服務器呢?
所謂的1U服務器就是一種高可用高密度的低成本服務器平臺,是專門為特殊應用行業和高密度計算機環境設計的。它們可以通過本地硬盤啟動自己的操作系統,如Windows NT/2000/2003、Linux、Solaris等等,類似于一個個獨立的服務器。在這種模式下,每一個主板運行自己的系統,服務于指定的不同用戶群,相互之間沒有關聯。不過我們還是可以用系統軟件將這些主板集合成一個服務器集群。
1U的高度有限,對配件有著特殊要求,會增加整體硬件的成本與配件篩選上的難度??梢哉f,1U服務器就是一種高可用高密度的低成本服務器平臺,是專門為特殊應用行業和高密度計算機環境設計的。
1U服務器空間有限,在擴展性和散熱性有一定的限制,一般都無法實現太完整的設備擴張。相比于1U服務器產品,2U高度適中,擴展性(硬盤存儲數量、擴展槽、電源)有了明顯的增強。其散熱也得到了更一步的改善。如果采用服務器托管業務則1U服務器比2U服務器托管費用高。但具體選擇幾U服務器,需要根據網站類型、網站規模等進行選擇,以避免服務器資源與資金的浪費。
1u、2u、3u、4u塔式服務器的具體規格,與機柜的選擇!
1u、2u、3u、4u塔式服務器的具體規格與機柜的選擇,那就多了。因為這只是外觀規格,里面的配置就隨便你自己了。但是機架式機箱要考慮你加擴展卡的時候那個高度問題,2U就是2個這個高度。以此類推5mm這是機架式機箱的標準長度。
所以越低越好。而塔式機箱就不一定了,所以寬度一樣,托管價格是按照高度,也就是幾U來收費機架式機箱,你一定要搞清楚這個U的意思,還有更長的特殊機箱,比如上2張主板的機箱機架式機箱,寬度都是固定的430mm。
拿1U標準的來說:
他的尺寸是:長:550mm,寬:430mm,高:43,矮的有1.2M的,高的有幾米的,有很大的,有普通大小的。有那種2個塔式挨著一起的,叫雙塔式機箱,而這個高度就是看是幾U的來定,你可以理解為一個U的高度就是43,不過也有長箱的,標準長箱是長:650mm。,5mm。高度看你要放多少機器啊,因為機架式機箱是要放機柜的。目測高度大概是一個普通光驅的高度。
塔式機箱就沒有固定的尺寸,如果你要說配置的話,看具體情況,機柜的選擇也是寬度一樣的,看你要放什么機箱選什么機柜,標準的是800*600的,1U 2U 3U 的 是沒有 這些高度的。 只有機架式服務器 是1U 2U····
機柜的選擇 看你自身需求來選擇,一般來說都會選擇 2000 mm*600mm*1000mm 的 或者2000 mm*600mm*900mm 的塔式服務器 一般來說都是4U的 較多。