藥物檢測實驗室建筑分區說明,邊肖帶你詳細了解從藥物檢測實驗室的構成到內部通風系統的設計的建筑材料。
一、藥品檢驗所實驗室通風設計
1.實驗室通風采用新風系統,通風柜排風不在室內循環。因為實驗室要求房間相對于其他輔助區域處于負壓狀態。格雷格認為實驗室的新風量設計為排風量的70% -80%。另外20% -30%的新風將被送至實驗室輔助用房、辦公室和管理用房、內部走道等。然后通過門窗之間的縫隙添加到房間中。
2.通風柜的風量平衡可以采用恒風量控制系統,即排風量恒定,送風量和門窗間補風量恒定。該方法適用于最大排風量滿足最小換氣次數的實驗室。
3.實驗室根據工藝要求和功能布局選擇一定數量的通風柜,部分也有局部排風柜。通常換氣次數遠大于10次,一般在20-30次以上,符合換氣要求。但是這個通風量是按照通風柜的最大開口面積來計算的。數據和經驗表明,只有18或更少的人在99%的時間里使用100個通風柜。因此,需要檢查通風柜最小開放面積的通風量和換氣次數,如果小于換氣次數,則添加集成排氣系統。
4.在排風量遠大于最小通風量要求的房間,也可以采用兩級通風控制系統來保證風量平衡,即根據通風柜的位移信號,排風扇和鼓風機有兩種送風工況,應采用低風量工況來維持最小通風量,從而節省能耗。在這種情況下,藥檢所采用的是變風量控制系統。
二、藥物實驗室設計分區
1.儀器室
分為通用儀器室、精密儀器室、天平室等。多層建筑的每一層都應該有平衡室。盡量遠離振動源和高溫,靠近中心實驗室。布局原則是:干濕分離便于防潮,冷熱分離便于節能,恒溫濃縮便于管理,天平濃縮便于稱重取樣。
2.微生物檢驗室
分為無菌或半無菌室、培養室和衛生準備室。無菌或半無菌室為潔凈區,應按GMP對潔凈區的要求設計。當人們進入時,應設置更衣室和緩沖室。當材料或物品進入時,還應設置一個緩沖區(或傳送窗口)。培養皿和培養基必須滅菌后才能進入。在無菌室里,在外界可以直接觀察到的地方設置觀察窗,保證操作人員的安全。空調機房應設在附近,以縮短回風道。
3.中心檢驗室
樣品、試劑制備、滴定分析、清洗器皿、撰寫報告等綜合領域。主要用于分析測試場所,占地面積比較大。為了操作方便,它與天平室和儀器室相鄰。4.干燥室、消毒室等
它們是放置干燥箱、馬弗爐或滅菌柜的地方,一般應遠離試劑室和冷凍室。房間需要安裝感溫煙霧報警器和機械排氣裝置。